登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电缆要选多大?

点击:1590 回复:19

这个负荷量加上距离
需要上240的线
毕竟是这是带电长期运行!
15-01-05 21:44
200kW是多台设备的累积容量(装机容量)还是计算负荷,或是单机容量,负载性质如何。
15-01-05 21:57
       200KW的用电负荷,电压380V
       电流至少380A以上,185平方的电缆小啦,至少选240平方的。
15-01-06 08:29
给电缆留点余量
15-01-06 08:58
线当然是越大越好了,也要考虑成本的,做项目更好把好这关,185就好。如果是自己的就240留点余量,万一以后增加设备也能用 上
15-01-06 09:00
但是你还需要考虑负荷的使用率。
15-01-06 14:24
不是自己花钱240
15-01-08 22:17
185的确小了,不太放心啊。
15-01-09 10:18
果断240,给自己留后路
15-02-08 09:08

引用 mjinbao 在 2015/1/5 21:57:10 发言【内容省略】

这个很重要啊。还得对应符合方式查表。
要真是在空气中敷设,用的交联的电缆,185的(3相4线)额定电流是456A。
而且要全路径啊,主要空气中的,有少部分是埋地的,看埋地部分多少,非常少可以忽略,多点就得安埋地的算。
15-02-09 11:18

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯