主题:如何选择传感器的电缆

点击:491 回复:7

请问各位,一般常用的压力变送器和温度变送器及流量计用什么电缆比较好,电缆的型号和规格是什么?工况是天然气井场。谢谢
15-01-01 20:50
防爆作业环境,请某某研究所出方案吧。
否则,出来了问题,随时可能被背黑锅,也可能是真正的选型错误导致的呢,那就真的是罪魁祸手了。
15-01-01 22:28
4-20mA电流的传输对线路要求不大,只要两根导线够粗,线阻小就好,不然长距离传输会影响测量精度的
15-01-03 22:00
这个还是找你们工程师选型吧,真错了麻烦大了。
15-01-04 15:45
特殊场合应联系下专门的人员,我们一般用的2芯护套线
15-01-04 17:14
石化环境,要耐腐蚀的护套线。
15-01-04 19:12
带屏蔽的信号线,2芯的,屏蔽线接地
15-01-04 19:15
  天然气井场?外部套管。
15-01-05 08:53