主题:新年第一天,烧掉一台变压器,找到原因了

点击:3634 回复:31

现有一台三相可控硅电力调整器,输入三相 AC 380V,输出三相 AC 0~380V ,控制信号为4~20mA,对应0~380V输出,
负载为一单相380V隔离变压器,单相380V隔离变压器输入单相0~380V,输出0~20V AC.
三相可控硅的输入R S T 三相都接了,输出只接了两相U和W,另一相断开不接(因为负载为单相隔离变压器),控制信号为PID控制产生4到20mA信号,控制三相可控硅的输出为AC0~380V,结果上电几分钟,变压器直接冒烟,挂掉了,现在还不知道是什么原因,怕换一台变压器后又烧掉了,请各们大侠帮忙分析下是什么原因,谢谢了!
今天换了一个单相的电力调整器,上电,变压器发热也不厉害,正常,估计是三相电力调整器不能用于两相。
谢谢各位给我的提示和启发。
最后修改:2015/1/3 21:41:49
15-01-01 19:55
  一相不接烧的,不可能吧,三相用电不平衡会引起这样的烧坏 ??
15-01-01 20:08
线路有没有短路。
15-01-01 20:31
是以前用过的设备,还是新装的设备;损坏的是隔离变压器吗,可控硅有无保护。
变压器损坏,可能是通入了直流;可结合电路图进行分析。
最后修改:2015/1/1 20:51:11
15-01-01 20:42
1、可控硅控制器空载试机,测试电压调整功能是否正常。
2、把隔离变压器的绕组拆卸研究,是否过流烧坏,还是匝间短路,不过这个不好判断,只能是查看漆包线是否全部烧脱皮。
15-01-01 21:58
和波形有关,变压器按正玄波设计的。经过调压器后波形有变化。
15-01-01 22:09
换三相可控硅电力调整器吧,或者变压器加过热保护。
15-01-01 22:57
刚开始我也不确定三相电力调整器能不能只用两相,后打电话人家厂家咨询后,人家说可以,没问题,所以只接了两相,现在变压器挂掉了,我最怀疑的有两点:
1.三相电力调整器不能只接两相用
2.此电力调整器调压整出来的波形有问题,谐波太大,变压器受不了发热
15-01-02 06:37
没有短路,上电加热物体到400度后,过了几分钟,就开始冒烟了
15-01-02 06:38
变压器是以前用过的设备,是隔离变压器,不过以前是在变压器的输出端加开关量固态继电器控制加热,现在是在变压器的输入端加模拟量固态继电器,控制变压器的输入电压来控制加热。
不知你说的直流来自于哪里,谢谢!