登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于热电阻3线怎么代替2线使用

点击:4271 回复:14

 现场一个电加热的热电阻输出的不稳定导致加热异常,问题是我手头没有2线的热电阻备件,倒是有3线的热电阻,但是3线的热电阻我把BB并联接入后温度控制器显示只有27度,实际有220度,这个怎么破?
15-01-01 12:33
热电阻本身还有三线吗?电阻就是两头,两根线。
15-01-01 23:00
老大先搞清楚是 热电偶 还是 热电阻  27?不会是把热电阻接热电偶上了吧
最后修改:2015/1/1 23:49:05
15-01-01 23:48
重新设置一下控制器输入信号类型类型,试试看,也曾遇到这种状况表情
15-01-02 14:43
     3线的热电阻,其中2条线之间的电阻很小,把这2条短接,这样就是2线的热电阻了。
15-01-02 16:23
如楼上所说,换的不对
15-01-02 19:13
对于热电阻来说三线和两线主要是解决仪表和测温探头连线过长做温度补偿用的,采用两线温度也不会有太大误差,我看主要应该是你的探头不匹配。
15-01-03 09:05
看看热电阻分段号是不是一样
15-01-03 16:16
两线的应该是PT1000
你三线的是PT100
15-01-03 19:25
我以前倒是接触过三线的,也可以当成两线的使用的
15-01-03 21:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯