主题:FC105和FC106的用法?

点击:12340 回复:13

网上搜索的FC105和FC106的用法大都和帮助里的内容一样,但是按照帮助操作时,模拟量输入模块输入4~20mA 信号,用FC105转换数据用程序在线监控,输出的值和输入的值不一致;模拟量输出模块用FC106转换时,在线监控输入有值,但OUT输出没有值显示。大家有没有遇到过相似的问题?
14-12-30 14:06
附件 QQ截图20141230135616.jpg
14-12-30 14:08
附件 QQ截图20141230133320.jpg
这张事关于FC106的截图,上张是关于FC105的截图。
14-12-30 14:11

引用 沉默--依然 在 2014/12/30 14:08:52 发言【内容省略】

你OUT不是显示了数据了么。
14-12-30 14:52
4楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-30 18:26
这个是模拟量输入,FC105读入的数据,这个可以显示数据,但是实际模块上从对应的通道给4~20mA信号,监控中OUT输出值与信号发生器给定的信号值不一样。
14-12-31 10:09

引用 沉默--依然 在 2014/12/31 10:09:24 发言【内容省略】

问题是你的输入已经是27648了,也就是输入整定的上限了,那么它输出上限值100不是对的么。
14-12-31 11:46
这个模拟量输入转换为工程量的程序是对的,因为该功能是将模拟量输入转换为工程量的过程。
其中27648是INT输入的最大值,而你自己定义工程量的最大值是100,是对应的。
15-01-01 10:53
这是模拟器我给的值
15-01-01 16:13
输出的对应程序,模拟量输出,FC106的输出OUT怎么没有显示输出呢?