主题:Paker590调速器,从A2、A3和A4端子进行速度设定有什么区别
点击:677 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
connerychans
Paker590调速器,从A2、A3和A4端子进行速度设定有什么区别,求解答
14-12-30 09:17
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
A2 setpoint sum1的输入,无斜坡,A3通常速度电流切换做电流给定,A4常用带斜坡输入端,请看框图。。。
14-12-30 11:01
2楼
编辑
引用
管理
connerychans
弱弱的问一句,斜坡是什么意思?是不是指的是一个渐变的过程
14-12-30 19:13
3楼
编辑
引用
管理
411212014
A2A3是模拟输入。 A4是速度给定
15-07-01 09:54