点击:746 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
980033932
大家好,
我一直在学习我们的组态王,但是现在我我遇到一个问题,就是怎样让组态王显示我plc的一个数据,总是没有反应,不知道为什么,我plc的数据放在VB100里,然后组态王的变量数据时V100.或者VB100都试了,但是就是没有显示,望您能帮我解决下,我将不胜感激
14-12-25 19:09
1楼
编辑
引用
管理
1041858828
把数据词典里的数据类型设置正确
14-12-25 19:26
2楼
编辑
引用
管理
980033932
设置了,如果是lo实数就用了float如果是整数就用了short。是该这么设置把。可是就是不显示
14-12-25 19:30
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
站号,地址都搞对了吗,有没有通讯成功
14-12-25 21:50
4楼
编辑
引用
管理
辽油小艾
只有这一个数据是这样么,其它的数上来没有?把地址再弄准,我有一次也遇到这个问题,后来发现地址没对上!
最后修改:
2014/12/26 9:17:53
14-12-26 08:46
5楼
编辑
引用
管理
980033932
通讯上了,离散量没问题,就是数据显示不出来。好几天了都没整明白,蛋疼啊。
14-12-26 09:42
6楼
编辑
引用
管理
980033932
望大家赐教
14-12-26 09:43
7楼
编辑
引用
管理
辽油小艾
读写属性!再看看,改成读写。再不行把数据放在VW100试试!
14-12-26 10:53
8楼
编辑
引用
管理
980033932
跟那个有关系吗?我一直就是用的读写,有没有可能是软件的问题啊??
14-12-26 12:56
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
软件安装正确应该没有什么问题了
14-12-26 13:34