主题:smart200 模拟扩展模块为什么信号指示灯全亮

点击:3091 回复:8

我用SR60cpu 带一个AM06模块和4个AI04 模块  ,上电 组态编译下载后扩展模块的指示灯全亮是怎么回事啊
14-12-25 16:46
难道没有人知道吗
14-12-25 19:46
没有用smart200,全亮不就对了吗?不该亮吗?
14-12-25 23:57
组态没弄好
14-12-26 08:18
为什么全亮就对了
14-12-26 10:13
就是组态没做好,打开组态的表格,检查每个模块的组态形式
14-12-26 12:55
已经有答案了  全亮是正确的
14-12-26 16:40
如果没有组态和接线,指示灯全亮是正常
14-12-26 20:25
用编程软件组态
17-12-22 19:31