求助 康沃CVF-G3 3.7KW变频器 开机报警P.off 启动继电器不吸合 24V有 换过继电器 24V的另外一根线去了主板啦 哪里的问题呀
14-12-25 10:20
1楼
编辑
引用
管理
coolbin8
查电压检测电路
14-12-25 11:06
2楼
编辑
引用
管理
21660966
A788换过 电源小板也换过
14-12-25 11:21
3楼
编辑
引用
管理
xquan
欠压保护了
14-12-25 18:22
4楼
编辑
引用
管理
muwu
慢慢查,楼上都是高人,关键你要找到电压检测电路才好。咸工的书好像就举过康沃的例子,网上搜下,可参考下呀!
14-12-25 19:48
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
楼上都正解,今天我刚修了一台也是这样的故障,不过是G2的
14-12-25 22:04
6楼
编辑
引用
管理
MU8587
引用
无敌小飞龙
在 2014/12/25 22:04:11 发言
【内容省略】
请问是哪里的问题?
20-04-14 13:30
7楼
编辑
引用
管理
805709808
建议你查一下10欧姆电阻有没有坏