主题:求助电气柜放炮

点击:2251 回复:27

全拆你还注意哪里有问题吗
14-12-24 22:06
是电工不小心好短路的,铜板是通过绝缘底座固定在铝板上的
14-12-24 22:06
看不出来问题才一点一点查的。一段段查绝缘
14-12-24 22:09
附件 IMG_20141224_134028.jpg
14-12-24 22:14
哪里短路了呢?
14-12-24 23:14
这是我装好的,倒数第三个空开处,的u相与w相铜牌与后铝板短路
14-12-25 00:17
尽量做到不带电作业,这才是全安的硬道理。如果要带电作业要有人监护。
14-12-25 19:58
可能是电弧的影响;在装拆时,可能清除了附着的导电物。
15-01-03 14:01