电缆选择 ZR-KVVP3*35+1*16,空开250A的
14-12-23 10:34
国标铜线3*16+1*10即可,空开选150A的。厂有资本选3*25+2*16的。
14-12-23 10:48
表情25勉强,35剩余,空开至少160的
14-12-24 14:05
4芯还是5芯,根据供电系统的型式来,还有需不需要中性线等。
15-01-03 14:07
国产空开选250A的
15-01-03 20:51
我觉得35平方的四心线用的比较
15-01-11 21:33
主断路器选160A,电缆3*35+25
15-01-13 08:21
3*35+1*25的电缆线比较安全线能粗点别细了