各位前辈,请教个问题 : 一台设备总功率50kw,三相用电,(加热部分36kw。电机水泵等14kw)用怎样的电缆线呀,(需要长度50m左右)选4芯呢,还是5芯呀,空开配多大呀?
14-12-22 15:40
俺是新手,希望各位前辈师傅,麻烦一下 ,给些这方面的资料,百度搜的说法版本太多,众说纷纭的,不知道1724245351@qq.com
14-12-22 15:46
设备大约100A,电缆选35
14-12-22 16:12
3*25+1*16可以。
最后修改:2014/12/22 16:46:22
14-12-22 16:45
像楼主这种情况,25mm的就够用,但如果以后还要提高加热功率的话,用35的比较合适,一般采用四芯的就可以了
14-12-22 19:49
有钱就上5芯,想省一点4芯也可以
建议使用3*35+1(2)*16的
14-12-22 20:21
空开至少160A,建议250A
14-12-22 20:22
用3*25+1*16的电缆,空开配250A的。
14-12-22 22:35
用3X16+1X10铜芯电缆
14-12-23 08:50
设备要是没有什么大的增加的话、3*25+1*16的电缆就可以!空开选择160的就可以!
14-12-23 08:51