主题:你们说这线用得是不是有点小啊
点击:1175 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
基本没问题
14-12-23 06:28
11楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
每台最大2马力,2台,够用,线也够用。
14-12-23 09:06
12楼
编辑
引用
管理
dahutu007
够用了,2马力220v的电流6个电流左右,总共12个电流,2.5mm2电线20多个电流完全够了。
最后修改:
2014/12/23 9:35:29
14-12-23 09:34
13楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
没问题,又不是不间断的用
14-12-23 11:12
14楼
编辑
引用
管理
fudongyang
够用了。
14-12-23 12:02
15楼
编辑
引用
管理
yejingmao
最大也就是4HP,电流没那么大吧,就算有2.5的线也没问题,那怕过载插座也是10A的居多,也要插座先烧啊
14-12-23 15:59
16楼
编辑
引用
管理
brshan
1hp=746w 4hp=2984w ,接近3kw, 每千瓦单相4.55A, 3kw*4.55=13.65A,2.5方 的铜线没问题,不过墙上的插座要换大点的。
14-12-24 10:35
17楼
编辑
引用
管理
13542254757
足够了,
14-12-24 14:04
18楼
编辑
引用
管理
step1
也和线材质量有关系
14-12-24 14:19
19楼
编辑
引用
管理
zssaqk
这类小型电机用2.5个平方铜线对付足够了
14-12-24 14:39