登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:电流隔离变送器是否就这样坏了 ?
点击:1274 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
一台定量给料秤,现中控可以给定小时入料吨数,但看不到从给料秤反馈值。现向给料秤给定10吨/小时,测中控模拟量反馈隔离变送器上口(输入4~20mA)4.76mA,下口(输出4~20mA)1.58mA。是否确定此隔离变送器坏了?
14-12-22 07:18
1楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
都低于4毫安了,话说现在的产品真是渣渣,偶这经常换
也说不定你的万用表坏了,好像你说过你的表不能测电流了
最后修改:
2014/12/22 8:52:25
14-12-22 08:51
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
反馈4-20ma,如果低于4ma,那肯定是坏了(如果测量仪器准确的话)
14-12-22 08:59
3楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
数字表如果电量低的话,就可能不准。但是你输入输出应该一样啊!
你也没有说清楚上口下口,你以为是空开啊?
输入输出吧!
你还得看清楚是不是带配电的
14-12-22 09:46
4楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
这要看现场检测的仪表是多少量才能判断那里出问题
14-12-22 10:05
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
乐嘎嘎
在 2014/12/22 8:51:05 发言
【内容省略】
记性真好,我∽表是坏了,还没心思修,这次是用搞中控.李工的表,好的。
14-12-22 17:58
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
liuxd6909
在 2014/12/22 7:18:20 发言
【内容省略】
这是在停机状态测出的值。
14-12-22 18:01
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
可以校准一下
看看停止状态能不能把电流调到4ma
14-12-22 20:29
8楼
编辑
引用
管理
329345277
竟然是停机,那就随便换个隔离器试试不就知道了么
14-12-22 20:41
9楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
乐嘎嘎
在 2014/12/22 8:51:05 发言
【内容省略】
记性不一般
14-12-22 20:48
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
全球零碳浪潮奔涌,德力西电气领航SNEC盛会
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
珠城科技携手优必选,共启战略合作新篇章
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
打破垄断填补空白!和利时LXS功能安全型PLC入选北京市首台(套),赋能智能制造新质发展
更多新闻资讯