登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:电流隔离变送器是否就这样坏了 ?

点击:1274 回复:15

一台定量给料秤,现中控可以给定小时入料吨数,但看不到从给料秤反馈值。现向给料秤给定10吨/小时,测中控模拟量反馈隔离变送器上口(输入4~20mA)4.76mA,下口(输出4~20mA)1.58mA。是否确定此隔离变送器坏了?
14-12-22 07:18
都低于4毫安了,话说现在的产品真是渣渣,偶这经常换
也说不定你的万用表坏了,好像你说过你的表不能测电流了表情
最后修改:2014/12/22 8:52:25
14-12-22 08:51
反馈4-20ma,如果低于4ma,那肯定是坏了(如果测量仪器准确的话)
14-12-22 08:59
数字表如果电量低的话,就可能不准。但是你输入输出应该一样啊!
你也没有说清楚上口下口,你以为是空开啊?
输入输出吧!
你还得看清楚是不是带配电的
14-12-22 09:46
这要看现场检测的仪表是多少量才能判断那里出问题
14-12-22 10:05

引用 乐嘎嘎 在 2014/12/22 8:51:05 发言【内容省略】

表情记性真好,我∽表是坏了,还没心思修,这次是用搞中控.李工的表,好的。
14-12-22 17:58

引用 liuxd6909 在 2014/12/22 7:18:20 发言【内容省略】

这是在停机状态测出的值。
14-12-22 18:01
可以校准一下
看看停止状态能不能把电流调到4ma
14-12-22 20:29
竟然是停机,那就随便换个隔离器试试不就知道了么
14-12-22 20:41

引用 乐嘎嘎 在 2014/12/22 8:51:05 发言【内容省略】

记性不一般
14-12-22 20:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯