点击:6385 回复:19

变频器主回路只有一个接地端子吧?难道有两个接地端子?
14-12-19 12:23
必须有两个,供电侧、输出侧。
14-12-19 13:51
不知道你所说的是哪个牌子的,我所了解的就一个
14-12-19 16:09
要接地是必须的,重要的是处理的经验很赞
14-12-19 17:17
那为什么以前没问题??
新上的设备?
14-12-19 20:50
以前使用全套的安川,现场换供货商了,用的西门子和深圳四方变频器
14-12-19 21:31

引用 1072578027 在 2014/12/19 16:09:17 发言【内容省略】

任何 变频器都会设有至少两个主回路接线端子,分别用于供电和电机接地,手册上应该也会有接线说明,建议查看变频器及手册。
14-12-19 21:58
动力线要与控制线分开布线的。。。特别是模拟量
14-12-19 22:44
好的,谢谢
14-12-20 08:58
变频器与电机串联接地,说明上的确不允许,不过解决问题就是好办法。
14-12-20 17:52