主题:最近处理的变频器干扰PLC与触摸屏通讯问题
点击:6385 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
1072578027
变频器主回路只有一个接地端子吧?难道有两个接地端子?
14-12-19 12:23
11楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
必须有两个,供电侧、输出侧。
14-12-19 13:51
12楼
编辑
引用
管理
1072578027
不知道你所说的是哪个牌子的,我所了解的就一个
14-12-19 16:09
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
要接地是必须的,重要的是处理的经验很赞
14-12-19 17:17
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
那为什么以前没问题??
新上的设备?
14-12-19 20:50
15楼
编辑
引用
管理
1072578027
以前使用全套的安川,现场换供货商了,用的西门子和深圳四方变频器
14-12-19 21:31
16楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
引用
1072578027
在 2014/12/19 16:09:17 发言
【内容省略】
任何 变频器都会设有至少两个主回路接线端子,分别用于供电和电机接地,手册上应该也会有接线说明,建议查看变频器及手册。
14-12-19 21:58
17楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
动力线要与控制线分开布线的。。。特别是模拟量
14-12-19 22:44
18楼
编辑
引用
管理
1072578027
好的,谢谢
14-12-20 08:58
19楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
变频器与电机串联接地,说明上的确不允许,不过解决问题就是好办法。
14-12-20 17:52