主题:家住农村想装热水器没有地线。请教各位大神。

点击:34643 回复:25

漏电断路器的保护动作和有没地线关系不大吧,接地是为了保护漏电时人体与大地等电位而保护触电的,漏电保护动作是和回路电流不平衡的原理动作的。
14-12-19 17:26
LE的都是电子式漏电开关。
电磁式漏电开关的好处就是没有电子元件,没有工作电源都能够动作。也就是说,只有一根导线进入漏电开关,它也会动作跳闸。而电子式漏电开关,必须给开关提供工作电源(必须接入两个电源线L、N)才能工作,少了一根线就会拒绝动作。如果掉了根零线,相线还在而且发生漏电触电事故,漏电开关不会动作,但电磁式漏电开关在这种情况下仍会动作跳闸。
最后修改:2014/12/19 20:14:21
14-12-19 20:03
附件 201412191.jpg
14-12-19 20:15
谢谢大家。看来必须装地线了。我现在装的15MA.16A的漏保空开装在热水器插座端。海尔的热水器本身带防电墙。不用再装外置的吧。用1.5米的镀锌角钢够了吗。实在砸不下去了。
14-12-22 20:01
用水钻打个洞再砸
14-12-24 10:42
以前都很少拔电,想想都后怕表情
14-12-24 19:16