主题:烧了一台水泵
点击:1421 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
gf2003129
保护不见了?可不要用热继电器,用马达保护开关,用带触点的断路器
14-12-19 08:31
11楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
开泵之前要盘车,防冻地方要蒸汽伴热
14-12-19 09:42
12楼
编辑
引用
管理
cfg168
还是用了上位机的中控系统?当时启动不起来,系统应该立马严重报警并提示检修才对呀,否则中控还监控什么?只是摆设?
14-12-19 10:00
13楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
保护欠缺,设计缺陷。。。
14-12-19 10:38
14楼
编辑
引用
管理
gc666
堵转会烧电机的,电路控制应该有过载保护装置。还就整定电流要设定准确。
14-12-19 10:47
15楼
编辑
引用
管理
辽油小艾
人员操作责任啊,电机不能安在室外吧,起泵前得巡检流程,看看温度,再启泵啊!如果之前停泵时间太长应该清扫管线啊,北方零下二十度左右,停半天的话肯定要冻的!
14-12-19 11:07
16楼
编辑
引用
管理
卢学斌
热过载保护没起作用。
14-12-19 12:31
17楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
来看没过载保护
14-12-19 12:42
18楼
编辑
引用
管理
632386899
建议加个电机综合保护器
14-12-19 14:17
19楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这水泵如今还没修回来呢!
14-12-22 21:23