登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:烧了一台水泵
点击:1421 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
生产线已交业主使用。昨晚,进磨水渣偏干,据说中控曾开启喷水泵,但开了半天没开起来,結果今早一看,喷水泵盘都盘不动,泵冻住了。想法化开后,带电依然不转。再检查,水泵电机烧了。
14-12-18 19:20
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
难道没有过载保护?
14-12-18 19:28
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
看来是电机堵转,没热保护吗?
14-12-18 19:34
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
开不起来不去查原因的,用电动机综合保护器吧
14-12-18 19:59
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
就是呀,电机堵转,有一会工夫就烧了。难道味道都没闻见吗?电机烧的时候那气味可大了。估计这个泵不重要,否则居然连个保护都没有吗?最基本的是热过载保护,应该有,必须有。
14-12-18 20:05
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
哪里哦!
现在就结冰了?
电机都没有保护啊!
14-12-18 20:28
6楼
编辑
引用
管理
秀空
南方水不结冰
14-12-18 20:44
7楼
编辑
引用
管理
1041858828
我们这里55KW电机降压起动,用在搅拌机上没保护~,经每班最后2小时电流在125A左右,你要加热保护就不能正常生产.去年换了一部分减速机,加大传动比.
14-12-18 21:11
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
在北方的话应当能考虑到会结冰的;
连个热保护都不装;
14-12-18 21:24
9楼
编辑
引用
管理
zssaqk
电机应该配有电动机保护,难道是保护装置拒动?
14-12-18 21:42
上一页