登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱f740-5.5KW变频器上电报EUuT
点击:3808 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
川叶
我有一台三菱变频器F740-5.5KW,上电报EUuT,测量电压都正常啊,哪里的问题?求教各位
14-12-17 19:50
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
先看看报警是什么意思,在根据提示检查维修。
14-12-17 20:17
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主确认故障代码是E.uuT吗??
貌似没有这个故障代码吧!
14-12-17 20:23
3楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
咋没有呢?你仔细看过说明书吗?这个是欠压的总称。
14-12-17 23:18
4楼
编辑
引用
管理
苏州三菱经销
14-12-18 08:40
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
E.uuT应该是欠压吧
14-12-18 08:59
6楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
这是变频器输入模块直流母线电压低吧。
14-12-18 11:37
7楼
编辑
引用
管理
453414193
应该是直流母线电压检测问题!
14-12-18 22:51
8楼
编辑
引用
管理
川叶
直流母线电压530V,正常啊
14-12-20 16:32
9楼
编辑
引用
管理
muwu
电压正常就说明检测电路有问题呀!
14-12-20 19:58
上一页