主题:请教大师,信捷PLC XCM—60T 没发完的脉冲怎么清除!
点击:4568 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
306196604
信捷PLC XCM—60T 我用相对位置单段脉冲控制DRVI 指令发脉冲。实现先上升后下降。在正在发完脉冲情况下,按下急停,驱动脉冲停止[STOP] 指令。电机停止。等我再次起动,电机是相反的方向转动。不知道问题出在哪?
14-12-17 14:37
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序设计上的问题;
14-12-17 15:09
2楼
编辑
引用
管理
ytleader
监控程序看看,什么地方运行的
14-12-17 15:37
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
连上电脑监控看下程序。
14-12-17 15:38
4楼
编辑
引用
管理
zhi108
兄弟,如果在发脉冲过程中按下急停,你应该要先回原点(指令ZRN),回到原点了就脉冲就清零了
否则,脉冲会一直累积下去
14-12-22 17:06
5楼
编辑
引用
管理
sxjice545
那只能说明你的程序设计有问题
14-12-23 09:41
6楼
编辑
引用
管理