登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:怎么会这样?
点击:1003 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
菜鸟求教:
谢谢。
14-12-16 15:46
1楼
编辑
引用
管理
ytleader
超出范围了,具体的plc型号是什么
14-12-16 15:57
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
16位的最大是32767,你超过范围了,你那软元件测试里面不要选择16位整数,要选32位的
14-12-16 16:14
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
这么说来,字D160包含D161(高位)D160(低位)一共就只有16位?不是32位吗?松下的就是32位的。
如果我要求传输超过32767的数,那我该怎么做?
我的PLC是FX1N-40MT
最后修改:
2014/12/16 16:35:13
14-12-16 16:33
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
16位整数是32767,你要是设置超过32767的数要把后面的数制更改一下。
14-12-16 17:06
5楼
编辑
引用
管理
hansenblue
类型不对吧
14-12-16 17:47
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
33000大于32767,所以就会出现提示;
14-12-16 19:42
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没遇见过!
14-12-16 19:47
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
14-12-16 21:21
9楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
16位的最大是32767,你超过范围了,你那软元件测试里面不要选择16位整数,要选32位的
14-12-16 22:03
上一页
下一页
工控新闻
中国迈入全球制造强国行列!
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
2025工业数据要素大会成功举办
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”