主题:工作零线的虚接

点击:5194 回复:23

工作零线虚接是什么样的状态 用表量有什么反应 希望大家给讲讲谢谢
14-12-13 17:42
你说的虚接是说连接处有接触电阻还是就没有接通,或时通时短?
14-12-13 17:50
不知是实际中遇到的情况,还是资料中看到的概念,等。
实际工作中,应加强维护,尽量防止零线虚接;在状态不明显时,可能难以用表测量出来,或者可根据现象判断。
14-12-13 18:05
虚接,在电气那出现都不好。
尤其一个电源下有三相有单相的情况下零线虚接对单相是很危险的事。
14-12-13 18:08
该用户被锁定!
14-12-13 18:16
这个 情况我也不太明朗  我当时遇到的情况是 主线路一切正常,按控制按钮时灯微亮, 然后测按钮电源 没启动时候有220电压 按启动后消失
14-12-13 18:27
启动按钮按下后220伏电压消失,你可以接着往前测量,在电压有无之间就是故障点。
14-12-13 18:39
我来说说我遇到的虚接现象吧,起初这个故障不是我查的,是同事告诉我有台设备昨天出问题,还引起照明故障,当时就很奇怪怎么设备有问题,照明还出问题了呢,但是他告诉我更换了设备的电源插座故障就没在发生,NND就在第二天我手里这个故障又来了,这种情况麻烦啊,后来查到总控制箱,零线端子排螺丝松动造成零线有虚接,带电。故障现象设备不能正常使用,照明也不正常,老是闪烁(我们用的日光灯).
14-12-13 18:44
用万用表测零对地有电压
14-12-13 20:52
公司一设备  零线虚接  烧掉2个220V的变频器
14-12-13 20:53