登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC接编码器
点击:1295 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
wang4370
我手上有一个信捷XC3的PLC,一个欧姆龙E6B2-CWZ6C的编码器,NPN型集电极开路输出,可以真接接吗?
如果可以的话,用外接电源怎么接。
14-12-13 14:19
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
没用过信捷,编码器接plc都没问题。
14-12-13 14:26
2楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
没用过这款编码器,但一般的编码器电源为5V供电,确保你的PLC接成源型输入(输入点0V有效),将编码器接上高速脉冲输入端
14-12-13 14:49
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这款编码器供电Dc5v一24V都可以,直接接没问题!
14-12-13 14:57
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
我不明白的是这个编码器是单位西门子PLC上用的,应是共阴极输入,可是信捷的共阳极啊。
14-12-13 15:00
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
接到对应AB相端子就行
14-12-13 17:51
6楼
编辑
引用
管理
dianzima
正负接plc的24+ 24— a接x0 b接x1就OK
14-12-13 20:31
7楼
编辑
引用
管理
九翱九天
直接接就行,绝对木有问题
14-12-13 20:37
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
看一下信捷的plc高速输入端口的要求,跟编码器是否匹配,否则加匹配电路。
14-12-13 22:00
9楼
编辑
引用
管理
ytleader
npn的没有问题的
14-12-13 22:27
上一页
下一页
工控新闻
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
深圳致力打造智能工厂新高地
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
更多新闻资讯