主题:万用表测绝缘值对地0,摇表测绝缘为无穷大

点击:6200 回复:27

引用 zssaqk 在 2014/12/13 16:10:44 发言【内容省略】

没测过,一般这些都没注意
14-12-13 23:19
不通用通断二极管档测绝缘
14-12-14 08:25
应该是进线没拆除,有感应电压。
14-12-14 09:07
怪事?找到问题的根就不是怪事了。
14-12-14 09:57
该用户被锁定!
14-12-14 10:07
一般情况下,对电机的绝缘性能还是用摇表相对准确些,不建议用万用表,你开始用通断档来测接触器下端和对地,这是不准确的,因为通断档只能判断通断,显示只有0和1,但是电机对地电阻几兆欧也是可以的用的,通断档有个通断的分界,也就是这个数值左右,所以还是建议用摇表,电机甩开负载线及连板,可以准确的单一测量电机本体,排除干扰,能分辨出具体是哪相烧毁
14-12-14 11:13
不太可能的事啊
14-12-14 17:08
     万用表通断档测量,被测电路电阻值在100欧姆以下蜂鸣器会响,响,不代表电阻就是0点几欧姆。
14-12-14 18:59