主题:好奇怪的问题

点击:936 回复:19

公司供水是恒压供水方式,使用一台西门子MM430变频器,E+H压力变送器,用了很长一段时间了,也没有出现任何问题,最近突然报警,变频器报F0221,意思是“PID反馈信号低于最小值。”去检查压力变送器,变送器也有报警,却是超量程,从变频器看反馈值也是最大20mA,因此变频器不能启动。将压力变送器复位后,不一会又报警,怀疑是压力变送器的原因,换了压力变送器还是一样。但是同样的变频器,同样的信号线,把压力变送器不放在官道上就不会有报警,难道是管道有问题吗?
14-12-11 21:56
  貌似应该分流接头安装于管道侧面,将变送器安装在分流接头的侧面或底部,安装变送器时应使排液/排气阀向上。
14-12-11 22:48
是不是管道堵了。。。
14-12-11 22:55
是不是安装压力变送器的管座有问题?我的印象中管座的方向和长度都是有规定的。
14-12-11 23:26
引压管的水脏了
14-12-12 01:13
可能是泵的原因或工艺原因
14-12-12 03:05
学习了,没有见过这样的事情!
14-12-12 07:36
学习了,没有见过这样的事情!
14-12-12 07:56
不了解
14-12-12 07:59
清洁压力变送器,检查压力变送器接口有没有脏
14-12-12 08:20