主题:这两天有一台加工中心总是报刀盘停位不准,什么原因啊?
点击:5749 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
linyiaolei
因为这个打坏了五个刀筒了。
14-12-11 21:26
1楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
没人回复我呢?
14-12-11 21:47
2楼
编辑
引用
管理
498959881
既然有报警那就沿着这个线索查找啊!!是不是真的没到位??查下是不是机械部分有故障了1
14-12-11 21:54
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
根据报警提示信息查到刀盘为什么会停不准,查刀盘控制电路,相关的接近开关。
14-12-11 21:57
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
先查刀盘定位传感器,再查机械是否窜动。
14-12-11 22:57
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
新代系统,打开诊断-PLC-搜索-R47.1-看这个条件中的I信号,检查这个I信号。
14-12-11 23:43
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
多数属于刀盘传感器故障,很可能是传感器坏了,或者是位置偏移了。
14-12-12 07:55
7楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
是否刀库原点偏移?
14-12-12 09:53
8楼
编辑
引用
管理
szsxzap
检查刀库旁边的行程开关。气压够不够
14-12-12 10:03
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
检查一下,刀盘传感器还有控制刀盘的机构!