主题:脱水机变频器烧刹车电阻
点击:2191 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
961317984
用伟创A60变频器改装了台脱水机,用了几个月后,由于刹车电阻箱散热风扇烧坏,而导致刹车电阻过热,烧坏!变频器显示OU1加速中过流!拆除了刹车电阻,变频一运行就跳OU1.刹车电阻应该是停车制动时才用上的,为什么没接制动电阻在起动加速时,会调OU1呢??烧坏制动电阻是否变频器也烧坏了??(不起动的话,变频器不报警)
14-12-11 05:52
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加速中过流与刹车电阻无关;
减速中过流与刹车电阻有关;
把加减时间加长试一下;
14-12-11 10:21
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
把加减速时间设置加长看看。
14-12-11 10:53
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
制动电阻只有减速有效,可延长加速时间,不行再脱机运行看看。还不行就是变频器坏了。
14-12-11 11:07
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
先脱机试试
14-12-11 11:10
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
减速时间长一点,电阻小了吧!
14-12-11 11:20
6楼
编辑
引用
管理
453414193
拆掉电机电缆空载试一下
14-12-11 20:33
7楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
嗯,常规做法也就是把减速时间延长。
14-12-11 21:11
8楼
编辑
引用
管理
961317984
减速时间都五分钟了,现在低速入布时制动电阻丝都烧红了!低速旋转1hz时什么制动电阻会发热呢??
14-12-11 21:53
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
减速时间也不宜太长
14-12-12 08:07