楼主
编辑
引用
管理
1429529821
请问三相全波整流可以在交流侧频繁通断吗?频繁通断整流二极管受影响吗?多谢!
14-12-10 21:20
1楼
编辑
引用
管理
流云轩主
如果二极管耐压选型合适,就没有影响。二极管整流本身就工作在通断状态。
14-12-10 21:23
2楼
编辑
引用
管理
dianzima
看你后面的负载大不大啊。你是想通过通断控制输出电压吗?要不然频繁通断干啥呢。要调压用调压可控硅试试。
14-12-10 21:23
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-12-10 21:57
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
楼主还是主动交代想干啥吧,不能让我们去猜测你的目的。
14-12-10 22:02
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
只要耐压合适,后面负载没有冲击当然可以
14-12-10 22:06
6楼
编辑
引用
管理
xquan
关键还是负载…楼主出于什么目的?为何要如此去做?从上面的帖看可能有n种答案…
14-12-10 22:41
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
应该没问题的,但选型一定要选好。
14-12-11 08:49
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
说明频繁到什么程度?需考虑通断时产生过电压和过电流,加大浪涌吸收电路。
14-12-11 09:04
9楼
编辑
引用
管理
tecsun
还要看负载的,如果是感性负载可能会有影响的.
14-12-11 09:12