登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电控高手请进

点击:4251 回复:100

引用 打起精神 在 2014/12/13 20:24:50 发言【内容省略】

你如有条件 先试试电嘛 两个继电器谁先吸合没没保障 古计得靠运气
最后修改:2014/12/13 21:15:14
14-12-13 21:14

引用 zhi.kang.li317 在 2014/12/13 11:09:45 发言【内容省略】

附件 电路二.jpg
14-12-13 21:16

引用 zhi.kang.li317 在 2014/12/13 21:01:46 发言【内容省略】

以下是楼主对电路的要求!
“两个时间继电器,两个行程开关控制两个电机循环启停。
说明:A,B两个三相交流电机各自通过减速机带动机械装置做往复运动,要求每次开机都是B电机先动作,B电机带动机械装置碰行程开关后停止,延时2秒后A电机动作,A带动机械装置碰行程开关后停止,延时2秒后B电机动作。依次循环。

要求:考虑开机时两个行程开关各碰一个或者两个都碰;控制系统均能可靠稳定运行。A,B两个电机要求电气联锁”
最后修改:2014/12/13 21:34:12
14-12-13 21:29

引用 老兔子 在 2014/12/13 21:16:50 发言【内容省略】

KM1不是多余的是控制两台电机的电源(主电路)
你先看看起动按钮的电到哪去了,
14-12-13 21:32

引用 老兔子 在 2014/12/13 21:29:38 发言【内容省略】

一个接触器控制一台电机 不可能往复运动 只能循环运动 就算是也是靠机械部分来完成
最后修改:2014/12/13 21:46:14
14-12-13 21:42

引用 zhi.kang.li317 在 2014/12/13 21:42:41 发言【内容省略】

楼主说了 一台控制纵向运动  另一台控制横向运动
14-12-13 21:48

引用 伏牛山人 在 2014/12/10 8:31:53 发言【内容省略】

买时间继电器的钱,可以买几个plc了,国内做的plc便宜的,大把的,实现你这个功能简单,容易,还可靠的多!!!!
14-12-13 22:18

引用 xuhuifox 在 2014/12/13 22:18:13 发言【内容省略】

编程软件哪里有下载
14-12-13 22:26
图纸有问题肯定吸合不了噻,你那KM2断不开,KM3那条路就永远不会得电的
14-12-14 09:28
该用户被锁定!
14-12-14 10:08

上一页 下一页