登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电控高手请进
点击:4250 回复:100
30楼
编辑
引用
管理
YOUFG
14-12-11 01:15
31楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这挺简单的东西 越整越复杂呀
14-12-11 02:14
32楼
编辑
引用
管理
秀全
这个设计体主题不明确啊,你的限位是要起什么作用啊,正常的时候限位是不能全部闭合的。再说有某一个限位有问题的维修啊。肯定不能循环了啊。你要的限位没有什么作用啊。不知道是学习的题还是真有这样的设备需要这样的要求??
14-12-11 08:07
33楼
编辑
引用
管理
zhi.kang.li317
引用
伏牛山人
在 2014/12/10 9:17:28 发言
【内容省略】
你那设备的功能是要求两台电机相互交替运行,中间停止两秒 怎么用了三个接触器呢
14-12-11 17:32
34楼
编辑
引用
管理
伏牛山人
主电路没有画出来,KM1控制380V三相进电源,后两个接触器分别控制AB两个电机。
14-12-11 18:16
35楼
编辑
引用
管理
mjinbao
有了参考图,应当就可以慢慢完善了;我好久没接触过控制电路图了,已经没有了思路。
14-12-11 18:50
36楼
编辑
引用
管理
zhi.kang.li317
这图不知行不行 刚画的还没试电 手里没有行程开关 本来可以用按钮代替行程开关的 好像哪里还有点不妥 图子超过了1500kb上传不了
最后修改:
2014/12/11 20:41:01
14-12-11 20:33
37楼
编辑
引用
管理
永恒控心
楼主你看你电路都是错的,km3根本不能启动吗,你这太杂了(感觉) b电机启动了就不能立刻停止.只有按就只有行程开关了
14-12-11 22:26
38楼
编辑
引用
管理
伏牛山人
引用
永恒控心
在 2014/12/11 22:26:17 发言
【内容省略】
呵呵!确实有点迷糊,来个正确的呗。
14-12-12 00:35
39楼
编辑
引用
管理
zhi.kang.li317
虽没试电 从图上推演 可以达到你要的功能 保护部分没画出来 你自己可以加上去 只要接线无误 可放
最后修改:
2014/12/12 20:51:33
14-12-12 14:06