主题:机床变压器只使用输入端自藕降压功率怎么计算?

点击:302 回复:3

BK100的机床变压器,次级悬空 初级380V输入,自藕220V输出使用,那么220V输出有多少瓦?
14-12-09 22:53
100W,本身损耗不用管它。不建议这样搞,容易出问题。
14-12-09 23:07
支持楼上说法
14-12-09 23:24

引用 exup 在 2014/12/9 22:53:38 发言【内容省略】

最大80-90w,bk100为100va
14-12-09 23:39