登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变电所送电报差动怎么办?

点击:990 回复:13

这几天核对线路,没发现问题,定值是上级供电所核发的,设备上设定的定值一致。供电所采用cczn800a微机保护测控装置。
现在的主要问题是,送主变,没有任何异常,但是送下级变压器,就是合出线断路器时,主变报差动,按说差动保护只是保护主变,测量主变初次级电流比的不平衡。下级变压器合闸,怎么会影响主变导致差动呢?
注,我公司下级变压器没有装断路器。因为变电所有三组出线柜,下面直通厂区变压器,10kv地埋线规格3×150,110米。
最后修改:2014/12/8 1:03:46
14-12-08 00:47

引用 415150043 在 2014/12/5 19:44:16 发言【内容省略】

没有解释明白,差动保护是接在35/10主变上,变电所出线柜,直供厂区,所以10/0.4变压器没有设进线断路器和刀闸,通过110米地埋电缆,直接接在变电所出线柜上,主变和配变都是5000KVA。
14-12-08 00:58
现在感觉还是参数不合适,35/10kv,150/5 A,400/5A,差动设置平衡系数0.8,感觉不对。
14-12-08 13:43
cczn800a微机保护测控装置的参数设定的不对,不要相信上级供电所,也有可能错了,我厂也是35变10KV,一开大功率风机1400KW,就跳差动,找厂家改了参数就好了,以前的参数是设计院给定的
14-12-08 18:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯