主题:我想问下各位PI8000 22kw 启动报EOCP 请问哪里有问题呢
点击:687 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zxqw123213
如题 谢谢各位老师帮下忙
14-12-04 17:34
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
坐等高手解答。
14-12-04 19:56
2楼
编辑
引用
管理
zxqw123213
本机器是在启动后到30Hz的时候自动跳EOCP故障
14-12-04 21:33
3楼
编辑
引用
管理
453414193
检查电流传感器!
14-12-04 21:35
4楼
编辑
引用
管理
zxqw123213
我没接IGBT模块
14-12-04 21:51
5楼
编辑
引用
管理
zxqw123213
现在已拆下模块 开机运行到42.7Hz就报EOCP故障 直流电压没问题545V 没带模块 输出电流是0.1A 去到42.7Hz的时候电流去到0.3A 请问这个故障有什么解决办法呢
14-12-05 16:46
6楼
编辑
引用
管理
zxqw123213
运行频率 去到42.68都没报EOCP的 只要一达到42.7就电流达到0.3A 报故障EOCP
14-12-05 16:48
7楼
编辑
引用
管理
xquan
装上模块后看怎样
14-12-05 22:33
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-12-05 22:45