登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求大师们赐教选型

点击:637 回复:16

负载8个伺服,100W一台,400W四台,750W两台,3KW一台
变频器三台,两个750W。一个3KW,
我应该选多大断路器,接触器,断路器接接触器,接触器出来控制全部负载,用施耐德的
不知道我选NSX100N-63A和LC1-D65是否可以
14-12-04 15:28
看看情况再定
14-12-04 16:47
        电压等级呢?
14-12-04 17:41
选的好大
14-12-04 18:50
这就是一个代数和的计算呀,自己加一下,然后打一个1.2的裕量也就ok了。
14-12-04 19:08
63A 没问题了  如果都是三相的话 32的也可以了
14-12-04 20:20
三相32A即可,单相要63A.接触器50A,单相触点并联下。
14-12-04 22:40
其中两个380V(3kw变频,3kw伺服),两台单项220v(750w变频),其余为经过变压的三相220V控制的
14-12-05 09:12
其中两个380V(3kw变频,3kw伺服),两台单项220v(750w变频),其余为经过变压的三相220V控制的,怎么算的,
14-12-05 09:13
其中两个380V(3kw变频,3kw伺服),两台单项220v(750w变频),其余为经过变压的三相220V控制的
14-12-05 09:13