登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:窜电流

点击:2278 回复:71

引用 1053370790 在 2014/12/3 8:09:05 发言【内容省略】

因为是改造的项目,好多信号都是通过继电器采过来的。
14-12-03 08:26
现场设置大电流串入信号使用安全栅、隔离端子
14-12-03 08:33

引用 jiaonpeng 在 2014/12/3 8:33:51 发言【内容省略】

不了解大电流串入的概念,能否请说一说。
14-12-03 09:25

引用 982930500 在 2014/12/3 7:56:51 发言【内容省略】

这几根是去那边继电器采的?   这已经是隔离的了吧   接线有问题?  还是你这根线有问题?
14-12-03 09:54
高低压混了
14-12-03 10:10
   检查一下你的弱点回路与强电回路布线是否挨得很近而又没采取有效隔离;检查一下你的控制电缆是否破皮导致绝缘损坏;检查一下你的强电设备接线是否不正确导致寄生回路。
14-12-03 10:29
第一,PLC的柜子不要引入N线;
第二,PLC的参考点位(信号地),不要连接机柜外壳。如果PLV的参考点位与外壳是通的(内部链接的),要把PLC与机壳绝缘。
第三,系统机壳做好等电位处理,大面积良好接地。
这样,PLC就安全了。在强调:有PLC或者其他计算机系统的强弱电混合系统,一定要独立接地,不要用N/PE混用的地线,而且独立地对低电阻小于4欧姆(国标规定)。
14-12-03 10:51
重新做个新的吧。
14-12-03 14:58

引用 982930500 在 2014/12/3 7:57:45 发言【内容省略】

现场控制箱。
14-12-03 16:17

引用 fywsch 在 2014/12/3 14:58:29 发言【内容省略】

这样是不可能的事。
14-12-03 16:20

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯