登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:窜电流

点击:2278 回复:71

现场的设备老化,好大的电流窜到plc柜,导致烧模块保险,烧交换机,好烦,如何解决????
14-12-02 23:19
更换线路。
14-12-02 23:34
应该是设备老化,接地,导致对电源电压的震荡和冲击。
从而导致控制柜的电源极端不稳定,烧毁大量的控制部件,PLC模块,网络交换机等等。
应当叫老板投资购买稳压设备。
14-12-02 23:41
不是很清楚所述。
是说绝缘不好,还是其他;如何判断的大电流串入。
可能需找到或分析出具体原因,才好找到应对方法。
14-12-03 07:35
这个系统,可能是零地混接的系统,当主电路强电漏电,导致弱电系统遭殃。还是接地点问题和EMC问题没处理好。
14-12-03 07:39

引用 1053370790 在 2014/12/2 23:34:23 发言【内容省略】

更换线路不是这么简单的问题,甲方不愿更换说是我们的控制柜出的问题,我们更不愿他们这样做,更换的话,这个工程相当于重新做。
14-12-03 07:53

引用 cfg168 在 2014/12/2 23:41:14 发言【内容省略】

有六根信号线过来,就地/远程,运行,故障,公共端,控制输出,一般窜过来的电流走哪根线。
14-12-03 07:56

引用 kdrjl 在 2014/12/3 7:39:33 发言【内容省略】

是低压柜,还是现场控制箱?
14-12-03 07:57

引用 mjinbao 在 2014/12/3 7:35:06 发言【内容省略】

就是不好找原因,它这个问题间歇性的出现。
14-12-03 07:59
过来的信号用继电器过渡一下,再有情况发生就清楚了。
14-12-03 08:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯