主题:求助:这温控表怎么设置?

点击:2301 回复:11

请教各位大师傅请多多指教。
老板要求如下:
用C700温控器控制变频器输出两种速度:
 1、当温度低于80°时,变频器不输出。
 2、当温度达到80°时,变频器输出30HZ的频率;
 3、当温度达到120°时,变频器输出50HZ的频率。
我把线路接成这样,但实验过了,还是差一点点:到80°时,变频器以30HZ运行,但到达90°时(不是我想要的120°),变频器就变为50HZ运行。该怎么设置呀?或者用其他什么办法可以达到要求?
先谢谢了。表情
附件 13.jpg
C700温控表说明书网址:
http://wenku.baidu.com/view/4d1290056c85ec3a87c2c52e.html
C700温控表接线图:
附件 11.jpg
表情表情表情表情表情
最后修改:2014/11/30 22:53:35
14-11-30 22:48
看起来是C700温控器的设置问题,仔细检查一下设置并修改就好了。
14-11-30 23:53
试试如下设置:
SL4:011 过程值上限报警
AL1为你要报警的温度,例如120度
14-12-01 00:18
你这种控制那有线性调速变频好,而实现只需要温控器输出4一20毫安即可
14-12-01 08:01

引用 339402782 在 2014/12/1 0:18:14 发言【内容省略】

正解!表情
我已经实验出来了。
要在那个LOY "锁"里设置为“701”,这个“上限报警”才可以设定。
最后修改:2014/12/1 8:10:12
14-12-01 08:08

引用 jiaonpeng 在 2014/12/1 8:01:44 发言【内容省略】

这个模拟量输出的温控器好贵!
好几百一个!
这当然好用,但老板说不需要那样。
最后修改:2014/12/1 8:12:16
14-12-01 08:11
搞定就好。
14-12-01 08:22
实质上就是大处不算小处算,实现电流控制变频不但控制质量更好,而且更省电,那节约的电费不止几百元
14-12-01 08:25

引用 jiaonpeng 在 2014/12/1 8:25:07 发言【内容省略】

确实如此!
14-12-01 10:57
其实你就是一个高报 一个高高报的问题了 设置两个置 这表有两个输出点 一般有四个 有低报 低低报 详看说明书
14-12-01 11:00

上一页下一页