主题:电容补偿柜问题请教大家

点击:733 回复:9

朋友的收粮点安装了峰谷平电表,电力部门要求安装电容补偿柜,变压器的容量为200KVA,负载为电动机大约在80KW,电流表指示为150A,在低压配电柜出口安装电容补偿柜,请教大侠,需要多大的电容,我看了一下资料,用60KVAR的,在安装时候,电容怎样和低压配电柜连接,需要安装无功功率控制器吗。请指教,谢谢
14-11-30 21:23
要按装无功功率控制器
14-11-30 21:30
市场上有卖的标准电容补偿柜,买一个安装上就行了,价格不贵。
14-11-30 22:46
装一个低压无功功率补偿柜
14-12-01 14:18
    请别人装一个补偿柜,电容自动投切。
14-12-01 16:55
才总共80KW的马达,不需要很大的补偿柜的,一个体积大一点的电箱再加上散热足够了。
14-12-01 17:21
学习了。
14-12-01 17:30
需要安装
14-12-01 21:14
想省钱就电机启动顺带电容一起投入,不想省钱就装电容补偿柜。
14-12-01 23:15
并联,上功率因数自动控制器。
14-12-01 23:50