主题:刚又小电了一把,求原因分析
点击:2555 回复:46
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
准备在控制柜零排上接一零线,用活扳手拧松螺丝后,在用手卸下一棵零线时,突然被电了一下,好在经验手快。赶紧测量这棵线对零和对地电压都在240V左右,经查这棵线是接在160KW变频柜上控制回路一棵零线端子上,变频柜上总电源开关早已断开,这哪来这么高的电压呢?
最后修改:
2014/11/30 20:45:15
14-11-30 20:35
1楼
编辑
引用
管理
pnn0572
是不是你拧螺丝的时候,造成零线排上的电线接触不良。导致零线带电的啊?
14-11-30 21:53
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主提供的信息有限,不能判断出触电原因。
以上现象,是活故障,可以顺藤摸瓜查找出原因的。
“经查这棵线是接在160KW变频柜上控制回路一棵零线端子上”。
那么就是这条线路是火线,干嘛不继续往上查了?或者再从总开关查下来也得呀。
说不定就是变频柜的总开关断开不良导致的呢。
14-11-30 22:17
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
可能是变频柜里控制电路的零线,控制电路穿过来的。
14-11-30 23:02
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
未断电不要拆卸零线;可现场检查一下,看是否满足这个条件,虽然已断开了某个或某些开关。
14-12-01 07:30
5楼
编辑
引用
管理
yslabc
变频器没有单独接地吗?这要看一下你的供电方式啦!
14-12-01 08:03
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
安全注意啊。
14-12-01 08:25
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
早起看了下,用表测量变频柜內总开关输出三相和零线对地(变频器外壳)都在240V以上。
14-12-01 08:29
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
不是说变频柜的总开关已经关断了吗?哪里来的电?电源都还没有关断呐。
14-12-01 08:45
9楼
编辑
引用
管理
fudongyang
路过学习了。