主题:关于电流互感器的问题请教

点击:1303 回复:20

 你要想电流表有指示,就不能短路电流互感器(K1、K2短接),如果要短接互感器,应该把三块互感器的K1、K2短接再回零线。由于电流表是单相的,串入互感器回路没有极性之分,不存在哪个端子先接后接的问题。而且K1、K2都可以作为接地点,如果一块互感器K2接地,其他两块也K2接地,如果一块互感器K1接地,其他两块也K1接地。
14-11-28 20:04
用电流表就接k1k2,不用就短接,一般k2接地。
14-11-28 20:07

引用 zssaqk 在 2014/11/28 20:04:02 发言【内容省略】

朋友说的很详细,赞一个。
14-11-28 20:23
这个短路没事
开路比较严重
14-11-28 20:27
   “如果三相电正常,开路的电流互感器会不会引起事故”,理论上电流互感器开路会造成设备损坏和人生事故,但实际上在380V/220V低压供电线路,互感器开路后再恢复通路,仍然正常工作。如果在380V以上电压等级,互感器开路发生设备与人身事故的概率就会随着电压等级的升高而增大。
   这只是拿实际工作中的一点经验来分享,千万不要去尝试哦!不管在低压还是高压供电线路,都要保证电流互感器回路连接牢靠,不怕一万只怕万一!
14-11-28 20:30

引用 ddyy8899 在 2014/11/28 18:52:28 发言【内容省略】

1、开路会造成电流互感器损坏;2、和电流表连接K2必须接地;
14-11-28 23:16
连接时需断电进行。
14-11-28 23:28
从楼上各位学到不少
14-11-29 06:42
断开电流互感器的电流表应该在停车后电工进行的
14-11-29 07:02
一般是从P1进,S1,S2.
14-11-29 10:29

上一页 下一页