直流柜子报支路绝缘异常。。难道是有接地?
14-11-27 21:09
上个图给大家看看。。
附件 IMG_20141127_210731.jpg
附件 IMG_20141127_210648.jpg
最后修改:2014/11/27 21:13:55
14-11-27 21:12
复位看看
有些是误报
要是不是误报就检查对应的母线绝缘
14-11-27 21:36
是不是误报都应检查支路和母线的绝缘情况。
14-11-27 22:05

引用 wenquan753 在 2014/11/27 21:36:28 发言【内容省略】

不是误报,复位过了。。
14-11-28 13:17
确定不是误报,那就要仔细检查了。
14-11-28 13:32
那就看看具体的报警绝缘数值
太低就得仔细检查
环境的湿度也会有影响
14-11-28 18:20
绝缘数值在装置上是看不到的。。只能测量了。。。
14-11-28 18:30
用直流系统绝缘监测仪检查一下
14-11-28 22:09
看看正极支撑物的温度,柜子里的小母线
最后修改:2014/11/29 10:19:36
14-11-29 10:18