引用 jinqiaoma 在 2014/11/26 8:45:55 发言【内容省略】

3楼朋友的意见很好
14-11-26 13:51
书面认可这个必须有。
14-11-26 14:01
要是直埋,电缆沟要 符合直埋电缆沟标准,深度、用沙将电缆盖着上面用砖盖然后回填土做好电缆沟标识
14-11-26 14:03
是施工用电吧,觉得3楼的意见可以;另外,注意一下施工用电有关规范号规定。
14-11-26 15:04
这个是有标准的
高压埋地不能低于80cm
穿管(并做保护)
14-11-26 17:03
还是看看施工图上是怎么说的吧,按图施工。
14-11-26 23:45
沟深,弯缓,土软,沙盖,抹水泥。
14-11-27 01:53
谢谢帮忙,已经选定了,用碳素波纹管,内径80MM的,地沟挖深700-800MM,单子已出,到时准备好材料,外包别人施工就行
14-11-28 15:35
YJV3*70+2  这是硬线,我想用大点的波纹管,可采购去买的时候说  人家卖的都说了,内径50的就够了,无语了,我说放大点吧  好穿线,他来句那就60的咯,还说50的和60的价格相差不少,我的个天,又不用你掏钱,操那心干嘛,万一到时穿线时不好弄,不是把自己坑了吗,真是说不出来的味道
14-12-01 18:41