登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【分享】三菱\西门子\欧姆龙\松下PLC实现交通灯控制系统

点击:2237 回复:23

一、用组态王实现的画面如下:
附件 15_副本.jpg
二、控制要求:
   设置一个启动开关SB1,当它接通时,交通信号灯控制系统开始工作,且先南北红灯亮,东西绿灯亮。设置一个停止开关SB2。
   工艺流程如下:
   1、南北红灯亮并保持15秒,同时东西绿灯亮,但保持10秒,到10秒时东西绿灯闪亮3次(每周期1秒)后熄灭;继而东西黄灯亮,并保持2秒,到2秒后,东西黄灯熄灭,东西红灯亮,同时南北红灯熄灭和南北绿灯亮。
   2、东西红灯亮并保持10秒。同时南北绿灯亮,但保持5秒,到5秒时南北绿灯闪亮3次(每周期1秒)后熄灭;继而南北黄灯亮,并保持2秒,到2秒后,南北黄灯熄灭,南北红灯亮,同时东西红灯熄灭和东西绿灯亮。
   3、上述过程作一次循环。当强制按钮SB3接通时,南北黄灯和东西黄灯同时亮,并不断闪亮(每周期2秒);同时将控制台指示灯点亮并关闭信号灯控制系统。控制台指示灯及强制闪烁的黄灯在下一次启动时熄灭。
   控制要求:
   按启动按钮后,红绿灯连续循环,按停止按钮SB2红绿灯立即停止;当再按启动按钮SB1红绿灯重新运行。
三、三菱PLC之IO地址分配:
附件 01.jpg
四、西门子PLC之IO地址分配:
附件 02.jpg
五、欧姆龙PLC之IO地址分配:
附件 03.jpg
六、松下PLC之IO地址分配:
附件 04.jpg
七、三菱PLC程序:
附件:
[本地下载]
八、西门子PLC程序:
附件:
[本地下载]
九、欧姆龙PLC程序:
附件:
[本地下载]
十、松下PLC程序:
附件:
[本地下载]
最后修改:2014/11/26 19:11:39
14-11-25 20:57
等待楼主的程序,请求把组态王的程序也分享下
14-11-25 23:03

引用 zrx517697809 在 2014/11/25 23:03:17 发言【内容省略】

那你要多多支持啊!
14-11-26 09:17

引用 zrx517697809 在 2014/11/25 23:03:17 发言【内容省略】

等晚上吧!公司电脑加密发不了啊!
14-11-26 09:18
解密吗,正好闲着也是闲着不是
14-11-26 12:33

引用 乐嘎嘎 在 2014/11/26 12:33:11 发言【内容省略】

给操作系统加密了!你能解密吗?
14-11-26 13:55

引用 乐嘎嘎 在 2014/11/26 12:33:11 发言【内容省略】

所有文件拷贝到别的电脑后打开都都是乱码!
14-11-26 14:01
哎呀  我就看看   混分的    这事还得靠你啊表情
14-11-26 14:07

引用 乐嘎嘎 在 2014/11/26 14:07:03 发言【内容省略】

混分有啥用?
有混分的时间钻研一下你公司的产品或者业务!
最后修改:2014/11/26 14:08:27
14-11-26 14:07
不是可以换书的吗,因为看不懂了所以换书继续学习吗。
14-11-26 14:11

上一页下一页