主题:这个问题出在哪呢?
点击:420 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
加压油站油温4~20mA信号送进我pLc,然后在触摸屏上显示油温当前值,现油箱油温实际值为30.1摄氏度,拆下送进PLC柜此2根信号线测有8.85 mA,8.5V。而一旦接上此2线中1恨,串进电流表测出4.43mA,看来问题出在PLC柜子,可从哪查起呢?
14-11-23 18:51
1楼
编辑
引用
管理
wangri
PLC用的模块?你的设置是不是有问题。
14-11-23 19:21
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
测量一下仪表信号的电源电压是否为24V,电流回路是否连接良好。
14-11-23 19:27
3楼
编辑
引用
管理
329345277
信号带载能力不行?加个隔离器试试
14-11-23 19:44
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
329345277
在 2014/11/23 19:44:09 发言
【内容省略】
明天加一个隔离变送器试试
14-11-23 22:20
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
偶然想起是否信号极性搞反,果然两棵线调换再接上去,问题就解决了。
14-11-24 22:22