主题:PLC300的流量小时累计
点击:516 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhangsir6617
用PLC300做一个流量的小时累计 每天早上8点开始 一小时累一次然后清零重新再累
14-11-23 18:23
1楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
你是模拟量的流量计还是脉冲式的,一种是做积分,一种是做脉冲累计
14-11-23 18:55
2楼
编辑
引用
管理
329345277
一小时累计一次?那这能累计什么呢?
14-11-23 19:49
3楼
编辑
引用
管理
zhangsir6617
模拟量的 我做一个4到20MA的 因为在上位机中要显示上一个小时的流量累积和这个小时正在累积的