登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:10KV的断路器真空泡过电流爆了
点击:763 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
logo1979
14-11-23 12:13
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
各种保护失效了吗?
14-11-23 12:18
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
负载短路或漏气造成的。
14-11-23 14:13
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个伤的不轻哦!
如果是短路应该有过流保护才对啊!
14-11-23 15:29
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
分析原因的结论,是过电流么;
那么,有同样一问,过流保护正常吗?
14-11-23 16:53
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
就是过流,上一级跳了,它也爆了
14-11-24 10:56
6楼
编辑
引用
管理
串口服务器
14-11-24 11:08
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
似乎是通过短路电流了。
14-11-24 12:10
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
吓人
14-11-24 12:48
9楼
编辑
引用
管理
zssaqk
那这个保护就没起到作用了
14-11-24 14:31
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
更多新闻资讯