主题:10KV的断路器真空泡过电流爆了
点击:763 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
logo1979
14-11-23 12:13
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
各种保护失效了吗?
14-11-23 12:18
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
负载短路或漏气造成的。
14-11-23 14:13
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个伤的不轻哦!
如果是短路应该有过流保护才对啊!
14-11-23 15:29
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
分析原因的结论,是过电流么;
那么,有同样一问,过流保护正常吗?
14-11-23 16:53
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
就是过流,上一级跳了,它也爆了
14-11-24 10:56
6楼
编辑
引用
管理
串口服务器
14-11-24 11:08
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
似乎是通过短路电流了。
14-11-24 12:10
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
吓人
14-11-24 12:48
9楼
编辑
引用
管理
zssaqk
那这个保护就没起到作用了
14-11-24 14:31