主题:35KV的电缆做成这样行吗
点击:1265 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
346953791
半导电层处理的业余了点。。要求是切倒角并且边缘整齐。。你这个短时可能没事,时间长了说不定那天会放炮。。
16-11-22 20:23
21楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
几芯的??
16-11-23 09:42
22楼
编辑
引用
管理
logo1979
是一根35kv的,共三根
16-11-24 13:24
23楼
编辑
引用
管理
243604901
按照要求做,你这样也许能用,但说不定那天就放炮了
16-11-24 21:15
24楼
编辑
引用
管理
chency_2008
不行的
16-11-25 11:19