看着像是半导电层。。那个要倒角,边缘整齐才算合格。。
14-11-23 22:30
你这个还是半成品吧?地线还没做,要用铜线捆扎并且锡焊,半导电层好像留的有点少,分支手套也没有吧?图看不出完整的样子,绝缘套管和应力管也没有,每个电缆终端附件箱子里都有说明书的,严格按照说明书要求做。做之前摇测绝缘,完成之后测绝缘并进行试验,实在没条件,至少测绝缘。
14-11-24 07:54
半导电层剥切不规范,内绝缘不能损坏,导电铜皮要焊接地铜网,电缆头不管是冷缩热缩都是有规范的,做完都要打耐压,通过试验才能投用的
14-11-24 09:38
冷缩管没有到位,肯定漏电。
14-11-24 09:50
这是做在做端子头,半导电就是那层黑色,切割的呲牙咧嘴,不知道符不符合规范
14-11-24 10:54
全部做完估计能用,不过也太不专业了,那黑皮是削的吧,轻轻的刻下去就容易多了。
14-11-24 11:09
表情
14-11-24 11:21
17楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-24 13:12
半导层是拿砍刀砍的吗?不是很均衡噢!绝缘层抛的看起来还行,问题不大!
16-11-22 17:13
这个绝缘要弄好,要测量,不然是有责任的