登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:相位对调了 电机方向还是没改变 何解
点击:2045 回复:32
20楼
管理
串口服务器
该帖内容不符合相关规定!
14-11-24 14:22
21楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-24 14:59
22楼
编辑
引用
管理
gf2003129
上图说话!
14-11-24 16:34
23楼
编辑
引用
管理
gc666
楼主请问电机控制是交流接触器还是变频器?如果是交流接触器只要在三相中任意调换其中两相即可,如果是变频器控制就不行哦。改出线(电机或变频器端)相序或变频器的参数设置
14-11-24 18:29
24楼
编辑
引用
管理
1920395409
赞同23楼主的说法。
14-11-24 18:43
25楼
编辑
引用
管理
weixiu123
直接电机上面调啊
14-11-24 19:36
26楼
编辑
引用
管理
yslabc
楼主解决了吗?
14-11-25 05:53
27楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主搞好了来分享一下啊
14-11-25 08:30
28楼
编辑
引用
管理
hai816
上图更直观?
14-11-25 15:24
29楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
wuyang750
在 2014/11/21 22:58:12 发言
【内容省略】
机器是带变频器的啊 调电机线或者 变频器使能到反转都可以
14-11-26 21:13